查看: 104|回复: 0

-锐捷易网络网桥桥接成功但是数据卡顿

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    昨天 10:55
  • 签到天数: 30 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    307

    主题

    316

    帖子

    2632

    积分

    管理员

    Rank: 9Rank: 9Rank: 9

    积分
    2632
    发表于 2019-9-1 22:38:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    -锐捷易网络网桥桥接成功但是数据卡顿-1.png 网桥桥接成功但是数据卡顿

    -锐捷易网络网桥桥接成功但是数据卡顿-2.png

    1)【20%可能性】中间存在遮挡物(比如两台网桥中间有树、房子甚至经常有车辆经过),都可能导致桥接后信号不稳定;最好将网桥布点在中间没有遮挡物的位置;


    2)【20%可能性】非网桥问题,摄像头或录像机到网桥中间的线路存在问题,导致出现丢包的问题,建议电脑先直连网桥接口或者交换机,电脑ping网桥地址或者摄像头地址。排查有线段是否有问题

    注意事项:不方便电脑直连的情况下,可通过APP将网桥IP地址修改成与内网同网段,进行ping测试定位是否有线问题;


    3)【15%可能性】多对网桥的场景下,桥接后网桥右下角拨码没有拨到LOCK锁住,导致桥接到错误或者信号

    更差的网桥上,建议给每对EST都先配对成功后先锁上,再进行下一对网桥的部署;


    4)【15%可能性】网桥不是最新版本,可升级到到最新版本测试;

    注意事项:通过APP管理好网桥后,若非最新版本,会自动提示升级


    5)【5%可能性】桥接距离过远,或携带摄像头数量过多,导致桥接信号不稳定,具体参数如下,需严格按

    设备参数选配方案;

    注意事项:

    如果使用EST302,1KM以上的距离可能会导致协商速率低,需要调整距离参数;

    操作方法:电脑网卡配置成10.10.10.1的地址,通过10.10.10.10登录设备,在【无线桥接】处修改桥接距离;


    6)【5%可能性】网桥应尽量做到面对面部署,若角度偏差过大,由于信号衰减会出现卡顿,丢包的问题。

    建议校准方位进行部署,尽量保持面对面,减少角度偏差。

    注意事项:

    1、EST301的水平、垂直方向偏差角度不超过60度;EST302水平方向偏差不超过60度,垂直方向不错过30度;

    2、若是之前使用正常,用着用着忽然出问题,可排查是否网桥被风吹歪了


    7)【5%可能性】EST301的场景下,若周围无线信号过多,可能导致无线干扰,此时可以手动修改网桥的信道或更换EST302;

    注意事项:

    1、信道可通过设备WEB界面或易网络APP进行修改;

    2、更改信道只能在AP端的EST网桥上修改,CPE不需要修改,修改后,CPE会自动修改(修改信道会导致桥接信号中断几分钟);


    8)【3%可能性】多对网桥的场景下,两对网桥之间的距离太近,导致互相干扰,产生卡顿的问题,在部署的过程中,需保证2对网桥之间的距离在1米以上;


    9)【其他】若网桥部署在电梯内,信号出现时断时续的情况,可确认下是否电梯在无人乘坐时自动断电,

    导致网桥信号中断;